升级到V9.08后监控模式下出现问题,上下行流量一样。如图!

[复制链接]
发表于 2009-9-24 11:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
未升级前上下行流量监控正常,升级到V9.08后发现上下行流量数据一样。降到V9.07又正常。

仔细看功能改进发现:
6) 调整了监控模式中,上行、下行流量的区分问题和内网IP判断问题,现在的假定接入模型分别对两个接口进行镜像,即上行、下行流量是从不同的接口镜像给Panabit。
     注:以往版本的监控模式,假想的接入模型是只针对一个接口做镜像,即同时将这个接口的上、下行流量镜像给Panabit。

分析和这个改进有关,但不知道如何解决此问题,数据接口设置见图。
1.JPG
 楼主| 发表于 2009-10-1 21:36:36 | 显示全部楼层
哪位知道如何解决?
发表于 2009-12-9 15:25:32 | 显示全部楼层
监控模式只要一块网卡就行了呀,在0907版上