pa网关接入

[复制链接]
发表于 2017-5-29 17:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
pa网关接入,两跟电信光纤分别是静态和动态拨号,当12-24小时后,pa就会挂机,是什么原因引起的?我的工控机是D525 4GB 32G固态
发表于 2017-5-30 22:23:26 | 显示全部楼层
这种情况还是找硬件原因吧。。
淘宝山寨货,也有好 的,别按价格排序选最上面的就行。
发表于 2017-5-31 10:50:03 | 显示全部楼层
根据描述比较像是硬件问题
发表于 2017-6-2 16:34:56 | 显示全部楼层
按你的描述,明显是硬件问题
 楼主| 发表于 2017-6-6 08:01:00 | 显示全部楼层
问题找到了,不是硬件的问题,静态上下行20M,拨号光纤上行8M下行100M 一叠加超过了标准版的出口带宽,引起这些问题
发表于 2017-6-6 10:25:50 | 显示全部楼层
超过出口带宽不会引起硬件重启